23.04.2010, 19:01
|
#52
|
Форумчане ПМР
Детали профиля (+/-)
Ответов: 12
Регистрация: 18.04.2010
Адрес: Одесса город герой
Спасибо:1/0
Не понравилось:0/0
|
Vladimir
Во первых Вы не говорите а Выражопуетесь (пардон но Вашим же языком и ответил)
Во вторых 250 Ватт это ерунда, это 2,5 лампы накаливания
и о 60 Ваттах Вы по размеру прибора определяете или на "глазок"
какие у Вас познания в Электротехнике что Вы так резво и смело заявляете о своих умозаключениях?
прибор работает, и работает хорошо, когда нибудь Вам станет понятен и принцып действия и необходимость в данных девайсах
прибор не расчитан на тены, спирали, лампы накаливания и бойлера
учите ТЕМУ!
Удачного дня и хорошего настроения !
Доброго времени суток всем!
Провели испытания смарта на 45 кВт и вот что увидели:
1. Подключили прибор к лифту 9 этажного дома.(рядом был также счётчик на лифт)
2. Сделали постоянную нагрузку (три человека ездили на нём с 1 по 9 этаж.
3. Делали замеры по каждой фазе и не по одному разу.
Так вот: при отключенном приборе косинус был 0,75 и активную нагрузку показывал 2 кВт, включаем прибор - косинус 0,97, актив 1,5 кВт. Данные фиксировались и на счётчике и на ваттметре - они совпадали.
А теперь делайте выводы господа!!!!!!!
|
www.elec.ru/forum/forum8/thread1695/page7.html
|
|
|