07.01.2009, 20:06
|
#11
|
Гость
|
Ну да ладно....итак к теориии.....какие компенсирующие элементы отличаются в 50-и и 60-и герцовых сетях????
формулы выкладки.....в студию.....
|
а ещё в засос в задницу никого не надо поцеловать ??? :)
если не знаем расчётов, гуляли на парах и лабах, - то учим матчасть, или
можно так же сесть осциллографом на диодный мост любого импульсного блока питания и потихоньку нагружать этот блок питания, например, автомобильными лампами, как только появятся провалы, - пересчитать нагрузку - это потолок компенсирующих элементов.
На частоте сети выше, и этот потолок соответственно увеличится
или
Собираем простую и понятную схему 1. Генератор низкой частоты, 2 диодный мост, 3 конденсатор или дроссель, 4 активная нагрузка равная среднему выходному сопротивлению генератора, например резистор, 5 осциллограф подключенный к нагрузке.
Зарисовываем амплитуду пульсаций на разных частотатах
Мне такие очевидные вещи вообще не интересно обсуждать, так как приходилось когда-то в молодости заниматься импульсными блоками питания и аппроксимирующими инверторами...
далее о про валах.....мы рассматриваем сеть 500 гц и 50...или 50 и 60......
|
про СИЛОВУЮ сеть 500 гц, не слышал и не сталкивался, а вот 400 гц - это рабочая частота многого оборудования в СССР, особенно связанного с авиацией и военной промышленностью.
(60/50 - 1)*100 = 20% или 1/5 - а это не так уж и мало !!!
Последний раз редактировалось V-P; 07.01.2009 в 20:18.
|
|
|